Mais tiens, j'avais oublié de répondre encore un coup, surtout que j'avais préparé une belle réponse argumentée et tout ... aller, je re-balance un peu de technique pour ceux qui sont encore là
Petit rappel avant tout, ce qui va être dit maintenant n'est pas en rapport direct avec le thème du topic, mais ce n'est pas inintéressant non plus
Bien, on va donc reprendre depuis le début histoire de faire le point.
Ce coup-ci, je vais appuyer mes propos par les textes normatifs et les documentations techniques appropriées histoire que ce ne puissent être interprétés.
Petit rappel cependant, le sujet du topic ne traitait aucunement des liaisons équipotentielles d'une salle de bain, mais des interactions entre la référence électrique d'un montage électronique, la masse (métallique / blindage) et éventuellement le PE bien qu'il ne soit pas utile dans ce topic.
Comme toujours, et même avec les professionnels et autres techniciens du milieu, le soucis vient de la terminologie et d'un mélange des domaines d'utilisations.
Mais, j'aime bien avoir quelqu'un qui me fait douter, ça permet de remettre le nez dans les normes et les doc techniques et la remise en question n'est jamais mauvaise, bien au contraire !
Et dans notre cas, le juge de paix s'appelle NFC 15-100 !
Commençons !
Documentations :
-
NFC 15-100 (document de décembre 2002) J'ai la dernière version à jour au boulot, je compare donc les documents et je noterais si il y a eu un changement entre temps.)
Domaine d'application électrique - jusqu'à 1000Vac à 50Hz, 60Hz, 400Hz et 1500Vdc
Pour rappel, les partie en bleue sont des commentaires contenant des recommandations mais ne sont pas la norme au sens légal.
-
Cahier technique Schneider CT114 - Les protections différentielles en basse tension
-
AEMC - CEM Scientifique et Industrielle - Support de cours sur la CEM et par extension sur la sécurité des personnes, quelques pages intéressantes pour notre cas.
Définitions :
- TLFI - ÉQUIPOTENTIEL, ELLE, adj. - De potentiel égal (généralement électrique).
- NFC 15-100 241.5 - prise de terre - partie conductrice, pouvant être incorporée dans le sol ou dans un milieu conducteur particulier, par exemple, béton ou coke, en contact électrique avec la Terre.
- NFC 15-100 242.1 - conducteur de protection (PE) -
Protection
Equipotentielle - conducteur prescrit dans certaines mesures de protection contre les chocs électriques et destiné à relier électriquement certaines des parties suivantes :
- masses,
- éléments conducteurs,
- borne principale de terre,
- prise de terre,
- point de l'alimentation relié à la terre ou au point neutre artificiel.
Un conducteur de protection peut être commun à plusieurs circuits.
- NFC 15-100 242.2 - conducteur principal de protection - conducteur de protection auquel sont reliés les conducteurs de protection des masses, les
conducteurs de terre et éventuellement les conducteurs d'équipotentialité.
- NFC 15-100 242.3 - conducteur de terre - conducteur de protection reliant la borne ou barre principale de terre à la prise de terre.
Les parties non isolées des conducteurs de terre enterrées dans le sol sont considérées comme faisant partie de la prise de terre.
- NFC 15-100 242.5 - borne principale de terre - barre principale de terre - borne ou barre prévue pour la connexion aux dispositifs de mise à la terre de conducteurs de protection, y compris les conducteurs d'équipotentialité et éventuellement les conducteurs assurant une mise à la terre fonctionnelle.
- NFC 15-100 243.1 - liaison équipotentielle - liaison électrique mettant au même potentiel, ou à des potentiels voisins, des masses et des éléments conducteurs.
On distingue :
- la liaison équipotentielle principale
- les liaisons équipotentielles supplémentaires
- les liaisons équipotentielles locales non reliées à la terre
- NFC 15-100 243.2 - liaison équipotentielle de protection - liaison équipotentielle réalisée à des fins de sécurité.
NOTE – Lorsque l’expression « liaison équipotentielle » est utilisée, il s’agit de la liaison équipotentielle de protection.
- NFC 15-100 243.3 - liaison équipotentielle fonctionnelle - liaison équipotentielle réalisée à des fins fonctionnelles autres que la sécurité.
- NFC 15-100 243.4 - conducteur d'équipotentialité - conducteur de protection assurant une liaison équipotentielle.
- NFC 15-100 411.3.1.1 - Liaison équipotentielle principale Dans chaque bâtiment, le conducteur principal de protection, la borne principale de terre et
les éléments conducteurs suivants doivent être connectés à la liaison équipotentielle principale :
- canalisations métalliques, par exemple eau, gaz, canalisations de chauffage central et de conditionnement d'air ;
- éléments métalliques de la construction et armatures du béton armé ;
- gaines ou tresses métalliques des câbles de communication. Lorsque de tels éléments conducteurs proviennent de l'extérieur du bâtiment, ils doivent être reliés à la liaison équipotentielle principale aussi près que possible de leur point d'entrée dans le bâtiment.
- NFC 15-100 Chapitre 7 partie 7-701 - Locaux contenant une baignoire ou une douche - Dans la version de la norme de 2002, la plupart des infos sont valable, mais une grosse annexe (A5) a été éditée en 2015 ... je l'ai sous les yeux. La partie qui nous interesse ici, n'a pas changer énormément, seul les commentaires de la version 2002 ont été supprimés pour être en partie intégrés dans la norme elle même.
Maintenant, je vais reprendre quelques-uns de tes propos.
J'aimerais déjà savoir ce que tu entends par
compatibilité electro technique?
Je connais l'électro-technique et la compatibilité électro-magnétique, mais pas ça ? Ou alors, il s'agit d'une erreur de frappe, mais comme tu nommes un livre, j'espère que ce n'est pas le cas.
david06 a écrit :le conducteur de protection ne met au même potentiel (réglementairement) que les masses et surfaces conductrices dans les pièces d'eau (SDB) il n'y a que dans cette pièce ou il y a une liaison équipotentiel obligtoire en tertiaire
Là, clairement, il manque des informations pour être exacte et d'autre ne sont pas juste.
Le conducteur de protection, dans sa définition normative, est le PE. Il permet de relier électriquement les parties citées dans la définition, et ceci, dans tout le bâtiment (habitation). Dans le cadre normal de la distribution électrique 50Hz - 240/400Vac, il permet donc d'avoir ces éléments au même potentiel électrique, on peut parfaitement extrapolé un peu et dire que nous sommes en présence d'un conducteur d'équipotentialité non ?
Dans une pièce d'eau, il est recommandé de réaliser une LES (Liaison équipotentielle supplémentaire) afin de garantir une équipotentialité des parties métalliques simultanément accessible.
Les parties en bleue de la page 352 de la NFC 15-100 (donné en lien plus haut) ne sont plus présente dans la version 2015, et la figure 701E de la version de 2002 est maintenant en deux partie 701C et 701D distinguant les deux schémas.
La première figure montre un exemple de câblage d'une LES raccordés dans une boite de dérivation (dérivé du PE des PC et de l'éclairage) la seconde montre un exemple de câblage en bus partant des PC et de l'éclairage.
Par contre, je suis d'accord, normativement, une LES est obligatoire dans une salle de bain, LES raccordée au PE.
david06 a écrit :Les autres masses sont relié à la terre (plus d'infos voir les schémas (régime) de neutre dans le cas courant en TT (neutre et masse à la terre)) en étoile il peut donc y avoir des DDP entre masse
Du coup, tout le monde étant interconnecté, tout le monde peut se retrouver raccordé "à la terre".
Je précise bien "peut" car dans un avion, dans un bateau, il existe de 230Vac / 50Hz, mais pas de mise à la terre !
Par contre, l’équipotentialité est primordiale, et c'est ça qui prime, bien avant la liaison avec une prise de terre.
Pour ce qui est des DDP (Différence De Potentiel), à la fréquence normale d'utilisation, dans notre habitation, c'est négligeable.
En haute tension, ou a haute fréquence, là par contre ce n'est plus du tout négligeable (Ligne HT tombée au sol, foudre, ...) et dans ce cas, on peut avoir des ennuis, mais ce n'est plus dans le cadre de la NFC 15-100 (même si il y a un chapitre sur la "foudre")
david06 a écrit :le conducteur de protection, PE (vert/jaune) prend comme référence 0 volt la terre là ou est ta maison donc toutes les tensions (Différence de potentiel) sont calculé par rapport à ce zero
Si on reprend la définition de la norme, le PE est destiné à relier CERTAINES des parties suivantes.
Encore une fois, dans un avion ou dans un bateau, le PE existe, mais la prise de terre n'est pas présente.
Et, les tensions ne sont pas calculé par rapport à la terre, et heureusement d'ailleurs ! La terre n'est pas une référence électrique.
Une différence de potentiel c'est une différence entre deux points, phase neutre, par exemple, phase phase dans le cas du triphasé ...
Et il n'y a pas pire conducteur que la terre justement, d'où l'arrêt de son utilisation en tant que conducteur électrique "actif" (depuis les prémices du télégraphe) car la fiabilité est désastreuse du fait de son impédance très variable et très aléatoire (température, humidité, type de terrain ...).
La terre n'est pas le 0V dans une installation électrique domestique (ni industrielle d'ailleurs) ce n'est pas une référence électrique du tout, et encore moins un "0V" surtout dans un système alternatif tel qu'est le réseau EDF / ERDF.
[quote="david06]Non, il n'y a aucun intérêt à mettre les masses au même potentiel si il est différent de celui de la terre.[/quote]
On revient sur l'exemple de l'avion, du bateau, l'équipotentialité, ... ?
david06 a écrit :... je pense, que tu confond UNE ... ligne équipotentielle avec DES lignes équipotentielles (voir local) reliés ensemble à une barrette d'équipotentialité (barrette dite de terre etc) qui ne met pas les masses au même potentiel mais à la même référence de potentiel vu qu'il existe des différences de potentiel entre LES lignes équipotentielles.
La terre (pas le "câble", mais comprendre la masse conductrice de la terre à un endroit donné) devient donc une référence soit le 0 Volt.
il y a donc des DDP entre une liaison à la terre et une autre X m plus loin (courant tellurique etc)
Mais il y a aussi des DDP entre DES liaisons équipotentielles pourtant relié à une barrette d’équipotentialité.
La terre n'est pas une référence électrique !
Il y a DDP dans le cas de hautes tensions ou de haute fréquence ... la CEM c'est l'étude des perturbations EM à partir de 1 MHz ... on est loin de 50Hz du réseau 240/400 de la maison.
On a donc un PE distribué dans toute la maison et une LES dans la salle de bain, elle même raccordée au PE ... voir la NFC 15-100
david06]par contre, j'avoue ne pas être super non plus en explications et certes il y a pu avoir méprise sur mes écrits.[/quote]
C'est ce que j'ai dit au début de poste et c'est ce qui est à l'origine de ce topic ... la terminologie !
Et le soucis est là. Le document de AEMC, donné plus haut dans les lien, explique bien ça. Et sans parler des traductions foireuses ...
[quote= a écrit :je rajoute que sur d'autre points, il y a de bonnes choses, comme la non confusion de boucles de masses et boucles entre masse (le maillage permettant justement une meilleur équipotentialité, mais là c’est une autre histoire)
Ouf, j'ai eu peur, j'ai bien cru qu'il fallait que je change de métier pendant un moment, c'est bon, je peux continuer mon travail alors, merci !
Le maitre mot est équipotentialité, si tu as suivi un cours sur la CEM, tu dois savoir ça!
Et là où c'est encore mieux, c'est que cette équipotentialité est valable aussi bien pour la sécurité des personnes que pour la CEM ! Elle est pas belle la vie ?
D.